Calculo de potencia
Necesito tu ayuda respecto al calculo de potencia necesario para un motor eléctrico (mono fasico 220v) o de combustión, que será utilizado en una grúa que estoy construyendo, esta tiene un brazo con un cilindro de avance y otro de levante el sistema...
1 respuesta
¿Cambiar acometida al instalar caldera eléctrica?
Os expongo mi situación: Me he comprado un piso de nueva construcción de 100 m2 hace poco, que lleva instalada una caldera de gas natural. Me gustaría sustituir dicha caldera por una caldera eléctrica mixta (calefacción y acs). Ya se que una caldera...
1 respuesta
Tendido eléctrico complejo de casas
Soy de Argentina. Estoy buscando ayuda de ustedes. Necesito hacerles una consulta. Estoy por realizar un tendido eléctrico para alimentar a 9 casas. La toma del medidor está sobre la línea de la calle, y necesito alimentar una casa a 10m de medidor,...
6 respuestas
Una bomba de calefacción impulsa, pero también succiona?
Estoy mirando una bomba de las que llevan las calderas de calefacción, para un circuito de manquera de pvc, mi pregunta es: Esa bomba tiene que coger el agua a su nivel o puede succionar pongamos a 1,5 metros de profundidad.
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Tiempo de sobreintensidad de cable de MT
Tengo un problema con una alimentación en un sistema que estoy calculando. Por cuestiones de Tª, enterrados, conductividad del suelo,... La alimentación debe ser de 7 cables de 400mm2 por fase, (una bestialidad). Para el cálculo inicial he tomado la...
1 respuesta
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Como conectar el motor de una lavadora
Tengo el motor de una lavadora y quisiera ponerle en marcha para utilizarle en su velocidad más lenta, de él salen 5 cables rojo, negro, verde, azul y amarillo, no se cual utilizar para conectarlo a la red y que sea la velocidad lenta y tampoco se...
1 respuesta
Motor de espiras de sombra
Soy estudiante y tengo una duda respecto al motor monofásico de espira de sombra, Me he encontrado uno que estoy probando, lo he conseguido arrancar, pero hay algo que me choca .en el esquema que he estudiado es una bobina un principio y un fin, su...