Averiguar por qué salta el diferencial general
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta el magnetotérmico
Me he mudado a una casa nueva hace un mes y desde entonces nos salta el magnetotérmico más o menos una vez por semana, a veces estamos en casa, otras veces no, así que no sabemos a qué se puede deber. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué puede ser?
1 respuesta
El diferencial me salta cuando quiere
El diferencial me salta cuando le da la gana, da igual el momento del día y los aparatos que haya conectados en ese momento, de hecho me ha llegado a saltar incluso de madrugada cuando estoy durmiendo y no hay nada conectado. Luego también puede...
3 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Salta el diferencial al encender el horno
Hace 3 noche cociné pollo en las bolsitas estas que te venden para con las especias incluidas. No tenia bandeja de cristal especial para horno así que la coloqué en la bandeja que incluye el horno, la bolsita se fundió un poco, se derramó todo pero...
2 respuestas
Derivación a tierra y calambre en la ducha
A los vecinos les da calambre en la ducha y hemos desconectado el general de mi vivienda y ya no les da por lo que la derivación debe estar en mi vivienda o eso creo. El diferencial no salta. Es una instalación vieja la de mi piso, no tiene toma de...
1 respuesta
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Instalación ID con rearme automático
Salta el diferencial en mi instalación sin motivo aparente. ¿Cómo puedo instalar un diferencial con rearme automático?
2 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
¿Qué automico general puedo poner? 32a o 40a
Voy a hacer modificaciones eléctricas en casa de tal manera:7 circuitos distribuidos de tal manera: 1 luz, 2 enchufes baños y cocina, 3 enchufes habitaciones y salón, 4 vitro, horno y microondas y 5 lavadora y lavavajillas, ¿Con un diferencial de...
1 respuesta
Placa inducción 4 zonas produce cortocircuito, después solo funcionan 2 zonas lado derecho
Se produce cortocircuito en placa inducción 4 zonas (fuegos) marca Siemens, una vez rearmado magnetoterrmico y diferencial las zonas de la izquierda al seleccionar se enciende parpadeando el número ( igual que cuando la enciendes sin ningún...