Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
¿Es posible que un medidor de potencia muestre Potencias activas negativas de un motor?
Realizando medidas con un medidor de potencia sobre un motor me he encontrado con el siguiente problema. Una vez realizado el montaje del medidor de potencia, para medir las distintas potencias de un motor asíncrono trifásico, se conectó al mismo en...
1 respuesta
En Trifásica como se cual es el neutro ?
No se muy bien como va lo de la electricidad Trifásica por eso pregunto ! No tengo un cuarto hilo ! Solo hay tres y toma de tierra Resulta que tengo en casa un pequeño taller con herramientas Trifásicas ! La instalación consta de 6 enchufes...
3 respuestas
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Sección del neutro
A qué se debe que la sección del neutro sea, ¿Aproximadamente la mitad de la del conductor de fase?
1 respuesta
Esquema excitatriz
Tengo un generador de 60 kw. 380 volts + n.el rotor tiene anillos rozantes y en la excitatriz tengo solamente el transformador trifásico que consta de un bobinado de potencia que va en serie con las fases del estátor y en el mismo van 3...
1 respuesta
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
¿Porque se levanta el neutro con termomagnética tetrapolar?
Que pasa si en una vivienda tengo electricidad trifásica pero la vivienda utiliza monofásico, ¿Mi pregunta es la siguiente que pasa si se utiliza termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar? ¿Se levanta el neutro? ¿Es conveniente utilizar 3...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial