Sección de acometida para un bloque de pisos
Que sección hace falta para la acometida de un bloque de pisos de 3 viviendas (una por planta) más escalera. La sección que pido es la que va desde la calle hasta el modulo de contadores. A las viviendas le vamos ha hacer el boletín con una potencia...
2 respuestas
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
¿Este motor será un motor trifásico trabajando en triángulo con una diferencia de potencial de 220V?
Ante todo le digo que aprecio mucho la forma en que usted se expresa porque sus respuestas son claras, concisas y fundamentadascon argumentos técnicos y sobre todo matemáticamente. Estuve leyendo una respuesta suya a un señor (el que le preguntaba si...
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta