Por qué los hornos con 3500w vienen con enchufe "normal"?
Preguntas y respuestas relacionadas
Las luces de casa y los electrodomésticos parpadeaban y el cuadro de luz chisporroteaba
Tengo un problema con mi instalación que me esta volviendo loco y no se por donde empezar. Todo comenzó un día por la noche, todas las luces de la casa que estaban encendidas, la lavadora, televisor y pecera empezaron a parpadear y en el cuadro de la...
1 respuesta
¿Cuántos diferenciales debo poner según esta distribución?
Necesito un refuerzo en lo que estoy haciendo. Estoy colocando un nuevo cuadro eléctrico en mi casa para distribuir las líneas en la siguiente manera: - Automático de 10A con cable de 1,5 para todos los puntos de luz (6 lámparas de techo) -...
2 respuestas
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
No tengo luz en el cuarto de baño (aún! :-)
Feliz año 2010 a todos los expertos de la categoría (los demás seguro que no me leen, je je) En mi cuarto de baño "tengo abiertos tres frentes" (no hacer mucho caso a los colores, la casa es muy antigua y no tiene toma de tierra) UN CAJETÍN PARA EL...
1 respuesta
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Diferencias entre ICP y magnetotérmico
Es sólo una pregunta desde un aspecto técnico; partiendo de la base de que el ICP es una magnetotérmico automático que controla que la intensidad consumida no pase de cierto amperaje, y que queda precintado por la empresa suministradora, A parte de...
1 respuesta
Conexión vitrocerámica y horno
Tenia que conectar un horno y una vitrocerámica, no tenia enchufe de fuerza hembra en la pared, sino una clema con sus hilos de cable (neutro, fase, y tierra ) de 4 mm, en la vitrocerámica tampoco tenia cable, y puse otros hilos de 4 mm ( fase,...
1 respuesta
Se puede sacar de un enchufe de 4 fases dos enchufes
Tengo un enchufe en la fabrica donde trabajo de cuatro fases para alguna máquinas y nos han traído una que necesita dos enchufes y en esa zona no hay más tomas en esa sala entonces mi pregunta es puedo enchufar aL cuadro el enchufe hembra con un...