Cual es el amperaje del Breker y el calibre del cable que debo utilizar para instalar una ducha eléctrica de 42 A y de 110 V de
Preguntas y respuestas relacionadas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
Conectar Placa Inducción
Quiero instalar una placa de inducción cuyas características son: 2 zonas 4600 W, 1 zona 2200 W y 1 zona 3200 W Potencia Total 11800 W La placa tiene dos mangueras con tres cables cada una (amarillo/verde, azul y negro). En la instrucciones de...
1 respuesta
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Añadir circuito independiente.
Mi casa solo dispone de un circuito, solo tiene el contador y el ICP. La casa es antigua, 40 años, unifamiliar, sin comunidades a las que pedir permiso, o sea que podre hacer lo que quiera, je je. Y lo que quiero es crear un circuito independiente...
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Energizacion de un transformador
Quisiera saber cual es la metodología detallada (protecciones de alta y baja, conexión de carga) para energizar un transformador que va a servir a una sola carga de 125 KVA el Trafo es de 150 KVA 13800/220 (V), ¿Qué elelntos de protección y que tipo...
1 respuesta
¿Dónde empalmar cables principales?.
Esta es la pregunta: Hay que instalar un ICP en un domicilio que es antiguo y no lo tiene. Resulta que la acometida que llega al cuadro de distribución de la vivienda, entra en el IGA y de ahí pasa al Dieferencial como es lógico, pero no llega al...
1 respuesta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Reforma de cocina tengo un circuito de 6mm que se derivan toda la electricidad de la cocina horno lavavajillas micro y enchufes
¿Quisiera saber si se puede mantener lo mismo explicó del cuadro sale línea de 6 mm a una caja que está debajo del mueble de cocina ahí salen cables de 4mm para horno lavavajillas nevera dos puntos de enchufes y extractor alguien que me ayude?
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica