Entre neutro y face =230 esto esta bn
Preguntas y respuestas relacionadas
Quisiera saber el diámetro de cable eléctrico en cobre y aluminio.
Red trifásica. Contratados 10,6 Kw. Instalación soterrada. Distancia en línea recta desde el contador a la vivienda 150 m.
2 respuestas
Amperios de icp trifásico
Yo querría saber de cuantos amperios tendría que ser un icp para un local trifásico que tiene contratada una potencia de 20000 w. Y si me podéis decir la fórmula que se utiliza os lo agradecería.
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Porque sube y baja el voltaje.
Pongo un ejemplo :: tengo funcionando un ventilador en una fase. Y en otra fase tengo el tostador de pan, al encender el tostador el ventilador jira más rápido, cuando se apaga automáticamente el tostador, el ventilador vuelve a la normalidad...
3 respuestas
Se pueden conectar dos inversores en paralelo
Tengo un inversor solar de 12 voltios modelo waeco sinepower msp2012 de onda sinoidal pura de 2000w, necesito más potencia y quería saber si puedo poner otro inversor de 2000w en paralelo para así tener 4000w.
6 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Sistemas de dos fases y neutro
Tengo dos fases y un neutro, las dos fases me dan 230 volts y necesito 120 por lo que solo tomo una fase y neutro, pero al conectar aparatos baja el voltaje y la fase que no se usa sube su voltaje por lo que tengo que poner aparatos en la otra linea,...
2 respuestas
¡ Televisión nueva estropeada por tensión de 200v!
Vivo en una finca en el campo, en uno de los edificios de la finca, los electrodomésticos están empezando a hacer cosas raras, la nevera da como petardazos y el otro día se fundió la televisión, comprobé con el polímetro y la tensión esta estable...
1 respuesta
Ver más »