KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
Grupos presión
Tengo muy poca presión de agua en mi chalet (1 bar) y quiero instalar un grupo de presión. ¿De cuánta potencia? Que deposito en litros es recomendable ¿Dónde puedo comprar? Tendría que levantar unos 10m.
1 respuesta
Hola, miedo a encender la piscina
Os diré que tengo una piscina de 12 metros por 7 de ancho comunicada con otra pequeña de 7 por 4 esta con una profundidad de 0.5 metros y la grande con una profundidad media de 1,8 metros. Tiene 4 skimmer en total (pequeña y grande) y ocho boquillas...
1 respuesta
Centralita para calefacción radiante y planteamiento
Mi primera pregunta es; Acabo de realizar una reforma en mi vivienda y he instalado el sistema de calefacción radiante. He dividido la casa en dos tipos de suelos, 1ª zona, las habitaciones voy a instalar tarima flotante con una base de la marca...
1 respuesta
¿Un banco de capacitores serviría de apoyo para mantener "x" revoluciones de un motor trifásico?
En el supuesto caso de un motor trifásico sincro, ¿Controlado con un variador de frecuencias que funciona por ejemplo a 1500rpm se le podría dar apoyo con un banco de capacitores? En el cado que dicho motor se reduzcan sus rpm por un factor de carga .
2 respuestas
Arranque directo de bomba con un reloj sn usar contactar.
Se trata de una pregunta si bye conceptos ¿Alguien me podría explicar las ventajas de arrancar una bomba de pozo, con un consumo máximo de 6,35 Amp, usando un contactor de 10 amp el cual es activado por un reloj programador que tiene una capacidad de...
1 respuesta
Sustituir motor trifásico por monofásico
Tengo un elevador de coches de 2800kg con un motor trifásico de 4cv con unas polea en el motor de 7cm de diámetro y una en el sinfín del elevador de 25cm, y quisiera saber si podría sustituir ese motor por uno monofásico de 3cv de alto par de...
1 respuesta
Motor de excitación independiente
Un motor de excitación independiente de 200v, 40 A, 2000rpm, Ra= 0,2 ohm excitación de 200v - 1A . Perdidas de rotación cero. Calcular: a) Potencia (Pn) y momento nominal (Tn) en el eje b) Si el motor absorbe 15A y el flujo es nominal, tensión (Va)...