Cableado y amperaje de 5 calefactores de pared
Preguntas y respuestas relacionadas
Sección de cable necesaria para 18500w
Quiero poner un horno industrial de 18500w trifásico (3+n) La distancia de linea es de 20 mtrs El cable es unipolar, bajo tubo y sobre pared. ¿Qué sección debo poner? ¿Qué intensidad debe tener el magneto de protección?
1 respuesta
Consulta eléctrica
He hecho unas remodelaciones en casa y he cambiado toda la acometida eléctrica de entrada que era de las antiguas "tiplan" por una manguera de 3*6mm. Quiero instalar una vitro y un horno eléctrico... Me han dejado preparada una caja con los tres...
1 respuesta
Como conectar muchos cables en la caja de derivacion
En la salón tengo unos 15 enchufes pertenecientes al circuito c2, como no se pueden puentear más de dos, a la caja de derivacion que está en el pasillo me llegan 12 tubos de 20mm con tres cables por tubo de 2,5mm2 (fase, neutro y tierra). Como hacéis...
2 respuestas
Foco piscina 12v 300 w, que trafo poner?
En mi piscina le compramos 4 focos 12v 300w, pero necesito saber que transformador necesito, de cuantos amp y si puedo conectar los 4 focos a un solo trafo, ademas desaber dde cuantos amp se le ponen los automaticos a cada foco, de 5 amp estará bien.
3 respuestas
Si realizo la instalación eléctrica nueva de casa, la linea 25 A 6mm (horno) no puede ser la misma que el A/A?
-En la finca actualmente existe cable rígido y tiene unos 40 años, ¿Si realizo la instalación eléctrica nueva la linea del Horno 25 A 6mm no puede ser la misma que el A/A y cumplir normativa? Conozco el medio eléctrico y me da bastante coraje hacer...
1 respuesta
Modelo exacto para sustitución de magnetotérmico antiguo
Desde hace unos meses nos falla un interruptor automático en el cuadro eléctrico, corresponde a la corriente para la iluminación de la casa. Es muy antiguo. El problema es que cuando lo bajamos para realizar algún cambio simple, ya no se puede volver...
2 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
¿Cuándo se considera que 2 enchufes o más se pueden puentear?
La norma según dicen permite puentear enchufes siempre que vayan juntos y tengan conectores que admitan 2 cables al mismo conector (si no me equivoco). ¿Alguna distancia en concreto o tienen que ir pegados? Por ejemplo si pongo 3 enchufes en un...
3 respuestas
Añadir tres enchufes a partir de uno
Quiero poner 3 enchufes en el salón y cocina usando el cableado existente en un enchufe del salón. Como no quiero jugar a la oca y hacer el "de enchufe a enchufe..." y no tengo ninguna caja de empalmes en esa zona, había pensado en coger la linea que...
1 respuesta
Que ocurre con un Microondas enchufado a 25a ?
Tengo una salida de 25a que se ha dividido en dos y que a través de mangueras van a dos bases de 25a para enchufar el horno y el microondas que están en torre, ¿Puedo tener problemas?
3 respuestas