Conversion de CD a CA
Quiero instalar unas fotoceldas pero necesito saber como se convierte la CD a CA ya que los aparatos funcionan a base de CA y lo no breaks hacen esa función please échenme una mano
1 respuesta
¿Cómo elevar 3 miliAmperes a 1A o más?
¿Me gustaría saber el medio para poder elevar en un circuito mili amperes a amperes? Ya sea en corriente alterna o directa.
3 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Inversor solar que desvié la energía sobrante a un dispositivo no en red
Estoy viendo opciones para montar una instalación solar sin conexión a la red. Los sistemas de vertido cero, por lo que leo, bajan la producción cuando no se demanda. Pero quiero saber si hay algún sistema que en vez de bajar la producción, desvíe el...
2 respuestas
1 placa fotovoltaica + microinversor para calentar termo eléctrico
Querría comprar una placa soĺar (solo me cabe 1) y mediante un microinversor dar corriente a un termo eléctrico que tengo de 1500W. El tema del dimensionado ya se que no es suficiente 1 placa para calentar el agua, pero en este caso, ese termo lo...
1 respuesta
Configuración del regulador de carga de las baterías , sobrecarga en baterias que hace saltar inversor.
Veréis tengo una instalación de 4 paneles de 175w 7,9 A y unas baterías de 250 A, un inversor de 2000 w de onda modificada y un regulador de 40A tracer- 4210A . Todo iba bien estos días atrás, hasta que empezó a saltar el inversor por sobrecaga. Que...
2 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
¿Se debe poner un transformador para hacer el circuido rectificador de media onda?
En el circuito de media onda, ¿Hay qué poner un transformador o no necesariamente?. Pregunto porque veo el circuito sin el transformador y en otros videos lo veo con el transformador .
3 respuestas
Regulador LEO 2 para baterías de menos amperios
Debido a que las baterías de mi instalación solar fotovoltaica estallaron (de los 12 vasos, sobrevivieron solo 5), me veo obligado a cambiarlos, y resulta que me han regalado 12 vasos, pero aunque son de la misma marca (enersol clasicc de tudor) de...
1 respuesta
Transformador de 800 kva para nave industrial
Estamos actualmente con un proyecto de nave industrial en la cual se va a necesitar muchísima potencia eléctrica, estamos ahora mismo sacando los cálculos exactos para ver si instalamos un transformador de 800 kva o de 1000 kva. Mis preguntas son las...