Tengo una panadería y tengo un horno monofásico y otro trifásico cual gasta menos. Muchas gracias.
Preguntas y respuestas relacionadas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
¿Cómo igualar la tensión de fases en un trafo MT? Hay una fase descompensada. Instalación solar FV.
Me gustaría saber porque la tercera fase de la instalación tiene un valor diferente al de las otras dos. Deberían ser iguales las tres.
3 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Tengo una instalación 3F de 220 v, y tengo mi tablero general ... En el cual están 6 interruptores termomagnéticos 3 de ellos son de 15 A y los otros 3 de 20A, y necesito elegir un interruptor principal ¿Cómo se hace el cálculo? ¿O e que me baso para...
2 respuestas
Fluctuación de fase y retorna por tierra
En un edificio tengo energía trifasica de 220 V, la medición entre fases no muestra nada raro, el problema aparece cuando se mide con tierra, las medidas son: F1 154 V F2 155 V F3 50 V Con tierra, con y sin carga. Esta falla causa que el ascensor del...
1 respuesta
Conexiones con diferentes voltajes
Acabo de revisar una instalación fotovoltaica en la que he detectado diferentes problemas pero hay uno que no se exactamente en que afecta y es que a un mismo inversor le llegan (en continua)diferentes diferentes voltajes de las series que se unen en...
1 respuesta
Conectar un Motor
Necesito conectar una bomba muy pequeña en una casa que tiene tres fases a120 Volts. La bomba tiene como datos de placa que se alimenta con 220 Volts. El problema es que en los bornes de conexión de la bomba, solo aparecen tres conectores, uno indica...
1 respuesta
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...