Consumo elevado de motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Hay un banco de compensacion 200 kvar el cual cuando hay poca carga me registra un factor bajo y este es automatico con un br600
Q puedo hacer para solucionar ya q estan penalizando a la empresa por bajo factor de potencia
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Tengo en casa corriente trifásica
Si conecto el buscapolos a los tomacorrientes o enchufes, éste se enciende en los dos cables lo que me hace suponer que son dos cables Fase diferentes. Quiero llevar luz al techo e instalar un interruptor doble en la pared para una lámpara del...
3 respuestas
Como medir frecuencia con un polímetro en un variador
Pues mi siguiente pregunta es tengo unpolimetro que me mide Hz y me gustaría saber si puedo medir los hz de un variador y si ocurriría algo si coloca ambas puntas del polímetro entre una fase y otra o sólo se mide la frecuencia ¿Entre fase y neutro?...
2 respuestas
Aumento de corriente en motor trifásico de 220v 14A
Mi duda es respecto al aumentó de corriente en el motor se subió a 45A, y bueno obeserve que el cable de una fase estaba sulfatada (el motor es para una bomba de agua limpia) . Descarte que el motor estuviese trabado, pero no le probé aislamiento....
1 respuesta
Indice de polaridad
Como puedo calcular el indice de polaridad y cual es el rango del mismo para definir las condiciones en este caso de un motor trifásico
1 respuesta
Conexión monofásica en protector trifásico
He sustituido un motor trifásico por uno monofásico y el protector telemechanique trifásico que tenía el otro lo he querido aprovechar y en la entrada de potencia donde antes entraba las tres fase ahora paso neutro y fase dejando un contacto sin...
1 respuesta
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
¿El calculo de la corriente por el neutro siempre negativa?
No se´si es casualidad..., pero he visto 2 ejercicios de cargas desbalanceadas y en los dos ejercicios el calculo de la corriente por el neutro lleva signo de menos..., IN = - (IA + IB + IC ) = 0 ¿A qué se debe que lleva signo -? ¿Eso es...