Saltan los plomos al encender el horno
Preguntas y respuestas relacionadas
Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Problemas de bajadas de tensión
Yile que tal tengo un problema que me esta trayendo de cabeza, mira te explico vivo en una casa adosada en la cual el contador esta en la calle y el cuadro de plomos dentro de la casa, bien he estado teniendo varios problemas con el diferendial de la...
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Horno hace saltar el diferencial al llegar a temperatura fijada en termostato
Al poner en marcha el horno funcionan perfectamente las dos resistencias. Pero cuando llega a la temperatura fijada en el selector, salta el diferencial. Da igual que sea 50 grados que 200. En cualquier momento del funcionamiento (recién encendido o...
2 respuestas
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Diferencial de rearme automático protegido o no¿
Me salta el diferencial de una segunda vivienda, no sabemos de que ya que salta expontaneamente. ¿Me han recomendado poner uno de rearme automático pero veo que hay unos que son protegidos y otros no. Alguien me podría orientar y se que puede ser...
3 respuestas
Diferencial que salta sin aparente motivo alguno
Tengo en una nave un mangotérmico de 10 A que se encarga de la luz y otro de 15 A para los enchufes. Todos los días al llegar me encuentro que sólo el diferencial ( 25 A ) ha saltado y que los mangotérmicos no saltan, estando todas la luces apagadas...
4 respuestas
¿Cómo se elimina la toma de tierra del horno para secar la resistencia inferior?
Lo que describes de que salta el diferencial al encender el horno es justo lo que me pasa. Salta con la resistencia inferior. El horno es nuevo y lleva sin funcionar 12 años. Nunca se ha usado. Es un Teka HC510ME. ¿Cómo anulo la toma de tierra del...
3 respuestas