Luz no se apaga minutero escalera
Tengo un problema un tanto extraño con la luz de la comunidad. Las luces permanecen encendidas si tengo los pulsadores conectados al minutero. Si los desconecto el minutero se apaga al tiempo seleccionado. A primera vista puede ser un pulsador en...
2 respuestas
Problema al instalar un foco
Tengo que instalar un foco en una estantería. El foco lleva su transformador (tipo móvil) para conectarlo a un enchufe. El caso es que quiero tomar corriente y hacerla pasar por un interruptor y encenderlo como la luz del techo, y he conseguido darle...
1 respuesta
¿Como hacer que funcione un interruptor de una instalación cruzada sin tener acceso a dos de los tres interruptores?
Me instalaron un armario en un cuarto cuya instalación de luz tenia tres interruptores cruzados, el armario tapa dos de los tres interruptores, uno de los cuales controla totalmente el circuito. Pues ese interruptor se quedo apagado y no puedo...
2 respuestas
Conmutación de dos llaves de luz en una habitación.-
Tengo que conmutar las llaves de luz de una habitación y no lo consigo. En la toma de luz de dentro de la habitación hay un enchufe con dos cables azules y tres cables más: dos negros y uno marrón que no sé como colocar. En la toma de fuera de la...
1 respuesta
Cómo pasar nuevo punto de luz hacia espejo baño
Aprovechando estos días, quiero poner luz en el espejo del lavabo que está sin conectar. Lo quiero sacar de la caja de la entrada para que sea independiente con la luz del baño general. He comprado un interruptor de éstos sin cable con lo cuál solo...
2 respuestas
Por qué no funciona el enchufe?
Https://www.facebook.com/share/p/8FKo876mS2XKuweC/?mibextid=WC7FNe Hola, en el enlace he puesto las fotos y lo que pasa. El enchufe no funciona, no sé si será algo sencillo o algún cable que esté mal.
1 respuesta
Cómo reparar un multímetro analógico PANTEC PAN622
El otro día encontré por casualidad un multímetro analógico por el trastero de mis padres, al abrirlo resultó estar dañado por la descomposición de las pilas. Los cables están pero las conexiones no están bien. Me gustaría poder conectar cada cable...
2 respuestas
Como hacer conexiones base enchufe + interruptor
Quiero instalar una base de estas que tienen enchufe e interruptor en mi garaje y un fluorescente. La duda la tengo al hacer las conexiones en el interruptor. Creo que tengo que puentear con un cable el enchufe y el interruptor pero como continuo el...
1 respuesta
Kadet tronic. Quemador fuera de la caldera
Quiero usar un quemador kadet tronic 3rs para hacer un horno y estoy conexionando las dos fases (L y N) de la caja de control del quemador y no funciona. ¿Cómo puedo arrancar el quemador sin pasar por la caldera? ¿Es decir de forma directa?
3 respuestas
Sustituir fluorescente por tubo led, como conecto?
He comprado un tubo circular led de 20W para sustituir al fluorescente de 32W, se que tengo que conectarlo directamente anulando transformador y cebador, pero no se exactamente donde ubicar cada cable y además hay lo que creo que es una resistencia...