Reducción de sección cable y protección
Preguntas y respuestas relacionadas
Acometida desde contadores a vivienda.
Yo tengo contratado 4500w a 220v, hace unos meses estaba a 125 y la acometida sigue igual, el edificio tiene 40 años, bien ahora ya me ponen en la vivienda un cuadro en condiciones, pero quisiera saber que diámetro con 4500w o si lo subiera a 6000w...
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
Puede una conexión con 2 cables en paralelo de sección 1,5 (por no disponer del de 2,5 en el momento) alimentar un microondas?
De un enchufe con sección 2,5 que da servicio en el salón, he sacado un enchufe justo al otro lado del tabique, unos 10 cm máximo de cableado, para poner el microondas en la cocina. Todo lo demás va a 2,5. Uní 2 cables sección 1,5 de cada color...
3 respuestas
Conexión de una habitación a otra
Acabamos de construir una habitación, dormitorio, y queremos saber si es seguro sacar conexión para iluminación de la habitación de al lado, ¿O debemos sacarlos de una caja central? Me refiero al lugar exacto donde está la luz de techo del...
3 respuestas
Sacar linea indepndiente para instalar emisores
Quiero instalar 5 emisores térmicos que he comprado (total 5000 W), y tengo unas dudas respecto a la instalación eléctrica. Mi vivienda es de nueva construcción y me la entregaron hace 3 años. He quedado con un electricista para que pase por casa....
1 respuesta
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
Hola! Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, gracias.
Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, a poder ser con un gráfico o dibujo de las conexiones, que soy neófito y un poco miedoso para esto de la electricidad!
3 respuestas
ESta prohibido recocer bases de enchufes
Soy electricista y a veces me he visto obligado o me han obligado, ya sea por las regolas o por el gasto de cable a coger la alimentación de una base de enchufe cercana, para poner otra . Según el reglamento esta prohibido a no ser que todos los...
3 respuestas
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Electricidad del hogar