Frigorífico Balay luz emergencia encendida
Tengo un frigorífico Balay no frost modelo 3KF4830N/02 y hace unos días se encendió la luz de emergencia, porque no llega a la temperatura mínima y el congelador enfría pero no congela. He descongelado durante 48 horas el frigorífico y limpiado el...
2 respuestas
He montado un aire acondicionado i la llave de 3/8 del motor se congela, i el aire no sale frio, ¿Qué debo hacer para repararlo?
Al montar el aire le hice un vaciado de aire, pero no estoy seguro si saque todo el aire, i al encenderlo se empezó a congelar la llave de 3/8 del motor, ¿Cómo puedo tapar la fuga? La rosca esta apretada el máximo de fuerte posible, ¿Hay algún...
2 respuestas
Perdida agua por el tapon botella expansion
Ayer me cambiaron la egr(que no es refrigerada por agua) en el taller y todo bien hoy e echo un viaje de 200kms y al llegar a casa e visto el paso de rueda del copiloto un poco mojado e abierto el motor el tapon estaba mojado el nivel esta casi al...
2 respuestas
Termo que pierde por válvula de seguridad
Tengo un termo eléctrico VADEM KAV50 de 50 litros desde hace unos dos años. Casi desde el principio soltaba bastante agua por la válvula de seguridad incluida en el producto original, que instalaron por la entrada al termo (rosca azul). El termo con...
1 respuesta
¿Cómo hago Instalación Split empotrado?
Voy a instalar un aparato de aire acondicionado residencial tipo Split en las siguientes condiciones: - La unidad externa se colocaría en el techo, a 3 mts aproximadamente de la unidad interna - La tubería de cobre del refrigerante se empotraría en...
3 respuestas
¿Circuitos comunicados en Caldera Tifell Tgk mixta?
Tengo una caldera Tifell Tgk de gasoil para calefacción + ACS instantánea en el pueblo y creo que en algún punto se comunican ambos circuitos. Esto es lo que pasa: - Con la caldera apagada y la entrada de ACS abierta, lleno el circuito de calefacción...
2 respuestas
Como puedo limpiar el circuito de refrigeración
He comprado un citroen ax y tiene el liquido refrigerante totalmente corroído de color marrón y quisiera saber como limpiarlo y poner liquido nuevo, pues el coche me ha costado solo el impuesto municipal y la transferencia y no es plan gastar mucho...
1 respuesta
¿Qué instalación debo hacer para usar el agua acumulada en el deposito reserva de la placa solar?
Dispongo de un deposito de 250L donde va a parar el agua que se calienta en la placa solar, este deposito alimenta el termo eléctrico de 100L que abastece el agua sanitaria de la casa unifamiliar de 100m2 donde vivimos 3 personas. Me parece que no...
1 respuesta
FrigorifiocoDAEVOO No enfría le falta refrigerante 134a
Estoy reparando un frigorifico DAEVOO Mod. ERF-384 EU no tenia nada de refrigeante, le he hecho un buen vacio, le he cambiado el filtro desumidificador lo recargé de refrigerante 134 +`r12. Ecologico y la presión en manometro en retorno me da 2 bares...
1 respuesta
Grifo de un lalavajillas
Me gustaría saber si puedo "enchufar" la toma de agua de un lavavajillas a un grifo normal, por ejemplo al monomando del fregadero.