Que pasa si en una instalación trifásica perdemos una fase
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
Microondas averiado ¿Placa control?
Tengo un microondas taurus speedy tronic 21L, esta totalmente en off, como si no estuviera enchufado. He comprobado los fusibles, termostato, microrruptores de la puerta y todo esta en orden, he hecho mediciones con corrientes (tomando maxima...
1 respuesta
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Temporizador programador de minutos o menos
Necesito conectar un electrodoméstico a un temporizador/programador para que una vez que lo encienda esté funcionando X minutos( configurable ) y que se desconecte durante otro tiempo de corta duración( también configurable ). He visto qu ehay muchos...
4 respuestas
Relé o acumulador de un Renault Scénic año 2006
Quisiera saber el acumulador de corriente cuántos voltios debe llegar al calentador es que he comprobado y es cierto calentadores le llega 11,50 voltios a dos de ellos y los otros dos le llega 11,20 por Dios cuánta corriente le tiene que llegar a...
3 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Se me funden los fusibles de entrada de electricidad a la vivienda
Cada dos o tres años se me funde el fusible de entrada de electricidad a la vivienda, no es un problema serio ya que se cambia el fusible y está solucionado, pero ¿Es normal que ocurra?, ¿Hay alguna solución?, ¿Hay opciones a este tipo de fusibles?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica