Cálculo de sección de cable
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Sección de cable necesaria para 18500w
Quiero poner un horno industrial de 18500w trifásico (3+n) La distancia de linea es de 20 mtrs El cable es unipolar, bajo tubo y sobre pared. ¿Qué sección debo poner? ¿Qué intensidad debe tener el magneto de protección?
1 respuesta
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
¿Se puede mezclar el cableado?.
Aquí estamos otra vez. He leído donde sea que, en la instalación del hogar, no se pueden conectar cables (conductores) de distinta tensión. No está claro si se refiere a que en las cajas de empalme no se pueden conectar, por ejemplo, cables (fases)...
1 respuesta
Conexión cables a enchufe usando punteras huecas
Mi duda es como de seguro quedaría conectar el cable con punteras correctamente crimpadas en los enchufes cuya instalación se hace con tornillo y que el tornillo apriete la pletina contra la puntera. ¿Habría riesgo de contacto débil o quedaría más...
4 respuestas
Calculo de una línea de transporte eléctrica (no se si lo que tengo echo esta correcto y no se como continuar para completar)
Sea una línea aérea de transporte de 220 KV con cable GULL situada, en una población a 680 m de altitud. Tiene una longitud de 110 Km, y trabaja con un coeficiente de seguridad de 2.5. La separación entre sus conductores es de 1,5 m. Las...
1 respuesta
La luz de marcha atrás no me funciona.
Tengo un Ford Fiesta del 99. La luz de marcha atrás no me funciona. Me llegan los 12 V, pero cuando pongo una lámpara que está OK, se me baja la tensión a 0,66 V. Fusibles OK y lámparas OK. No tengo ni idea que le pude pasar.
3 respuestas
Se quema el interruptor
Tengo un interruptor en un patio de un foco de 1500w se me ha quemado 3 veces a que puede ser debido.
1 respuesta
Se me baja la luz cuando enciendo cualquier aparat
Por que cuando enciendo cualquier electrodoméstico (batidora, plancha, freidora. Etc) se me reduce la luminosidad de todas las bombillas de la casa. Un electricista vino y me dijo que contratara más potencia, pero otro me dijo que no serviría de nada.
1 respuesta
Sección de cable en vivienda
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...