Un motor monofásico al momento del arranque no tiene fuerza
Preguntas y respuestas relacionadas
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
Regular velocidad en motor 12v 36 libras gracias
Me llamo juanjo, le cuento mi caso. Tengo un motor de los llamados trolling, es un motor eléctrico de una embarcación, de esos que se conducen con un pedal. La única información que tengo es que es de 12v y 36libras(he intentado convertirlo a watios...
1 respuesta
Conectar un aparato de 220v en la calle con baterías?
Trabajo en el mercadillo y quiero conectar un aparato de corriente a 220v (te adjunto imagen) pero no se como conectarlo de la forma más económica posible y menos aparatosa... Ya que es para un quita y pon continuo día tras día... Yo pensé en un...
2 respuestas
Analicis de circuitos resistivos mixtos.
Resistencia Total. Corriente total (A). Caída de voltaje en cada una de las resistencias del circuito. Corriente en cada una de las resistencias. Potencia del circuito. Elaborar una tabla para registrar los valores calculados y medidos de...
1 respuesta
Suplantar 2 pilas de 3 V redondas por un transformador
Estoy algo triste Al comprar esa fuente de 6 V me vendieron un modelo de los viejos que daba un vacío de 10 V y con carga se que daba en 9,5 V Y para peor de los males el cable que soldé a los conectores de las pilas de la balanza que lo adherí con...
1 respuesta
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Lavadora centrales mabe no funciona, sólo zumba el motor...
Tengo una lavadora centrales mabe que no arranca, le cambie el capacitor, pero el motor sólo zumba como si quisiera arrancar pero no lo hace... Pero Si lo ayudo con la mano hay si arranca...
2 respuestas
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...
1 respuesta
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v