Neutro y tierra.
Preguntas y respuestas relacionadas
Contacto directo entre entre fase y neutro sin tierra
Quisiera saber si existe algún sistema de seguridad en una instalación doméstica que proteja contra contactos directos entre fase y neutro sin tocar tierra. Digamos que con una mano tenemos cogido un cable que lleva carga y con la otra cogemos el...
1 respuesta
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Se pueden poner dos tomas de tierra a la misma pica?
En nuestra vivienda (finca rústica) tenemos una toma de tierra exterior que nos instalaron los de las placas solares cuando nos mudamos. La instalación eléctrica básica de la casa la realicé yo, y con cero incidencias, va perfecto. El caso es que...
3 respuestas
Como realizar una instalación eléctrica domestica
Espero me ayuden a obtener información de como realizar una instalación eléctrica de una casa habitación nueva, la instalación es en Mexico donde la tensión de linea es de 110, pero quisiera conectar también una tierra física, ademas de distribuir la...
1 respuesta
Distibucion de aparatos de protección en la casa
Quisiera saber como va la distribución de los dispositivos de protección y medición eléctrica, osea, ¿Como van distribuidos ( contador+interruptor general+disyuntor+interruptores automáticos ) así es la distribución?... Ham y otra cosita para sacar...
1 respuesta
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
Electricidad: Problemas con fase y tierra
Tengo un cuarto sin luz en el techo y sin corriente en los enchufes. Entre fase y neutro hay 77 v. Entre fase/tierra: 240 v y entre neutro y tierra 270 v. ¿Cuál puede ser la causa?
3 respuestas
Fluctuación de fase y retorna por tierra
En un edificio tengo energía trifasica de 220 V, la medición entre fases no muestra nada raro, el problema aparece cuando se mide con tierra, las medidas son: F1 154 V F2 155 V F3 50 V Con tierra, con y sin carga. Esta falla causa que el ascensor del...
1 respuesta
Corto Neutro-Fase en Instalaciones Domésticas.
Tengo una duda acerca de la legalidad y conveniencia de unir (realizar un corto permanente entre ellos) los cables de tierra y neutro en la toma general del edificio para una instalación doméstica en un piso de ese edificio. Me explico: he abierto el...
1 respuesta
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta