Tengo un refrigerador que traje de Perú de 220v y 60 Hz, que pasa al conectarlo en Argentina a 220v y 50Hz.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como funciona un transformador de arranque en bombas de riego
Tengo que reparar un tablero de una bomba de riego de 25 hp y tiene un transformador de arranque el cual no se bien que función cumple esta conectado con un timer y tiene una bornera tipo de señal que no se como se conecta alguien me podría informar...
1 respuesta
La ficha de conexión de la nevera no tiene el terminal de tierra
La heladera que se nos rompió tenia un cable verde conectado a la carcasa, pero curiosamente la ficha de conexión al tomacorriente solo tenia 2 patas que corresponden a los 2 cables de la línea, la tercera pata central que comunicaría el chasis con...
3 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Instalar luz de techo led (220v europeo) a un sistema 220v bifásico (cuba)
El problema es que quiero instalar una placa led de 22v comprada en España en una casa en cuba. Pero parece ser que no es posible porque el sistema 220v de cuba es bifásico, es decir de dos fases de 110v, mientras que el sistema europeo la 220v es...
4 respuestas
Frecuencia de refresco del monitor
Tengo un monitor CRT de 15" pulgadas. Frecuencia de rastreo: Horizontal: 30KHz-70KHz Vertical: 50Hz-120Hz Ancho de banda de vídeo: 110MHz Resolución máxima: 1280x1024 Además, respecto a la tarjeta de vídeo, tengo esto: Escritorio -> Propiedades ->...
18 respuestas
Como conectar un motor trifasico.
Quiero una ayuda para conectar un motor para un acueducto, el motor es de marca sicoma 20 hp, 380v, 29,9A 1460rpm 50hz. Dicho equipo fue retirado para reparacion, ahora toca montarlo nuevamente, la bornera tiene sus conexiones en triangulo: (u1-w2),...
1 respuesta
Porque aumenta la corriente si baja la tensión
Porque cuando baja la tensión aumenta la corriente en motores, bombas, aires acondicionados, si la ley de ohm dice lo contrario.
2 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Generador eléctrico a partir de un Alternador de coche?
Tengo un Alternador de coche de 24 V - 100 A, A partir de este pretendo generar electricidad. Teóricamente tendría un Potencia de 2400 W, Entiendo que en la vida real esto no se da así, hay perdida. Pretendo modificar el Alternador quitándole el...
2 respuestas
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...
1 respuesta