Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Preguntas y respuestas relacionadas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Pulsador de emergencia.
Deseo instalar un pulsador de emergencia (tipo seta) en el interior de un módulo de alimentación que suministra energía a varios equipos electrónicos. Con este pulsador pretendo desconectar (seccionar) la linea trifásica en caso necesario. La entrada...
2 respuestas
Contador CdC tipo7 trifásico 4 hilos
Si a este contador le introducimos una sola fase a dos entradas y una segunda fase a la otra entrada y su correspondiente neutro al punto de estrella. ¿Variará su medida? ¿Alguien tiene documentación sobre el principio de funcionamiento de este contador?
4 respuestas
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro... Fui a otra casa y se enciende en los dos cables ¿Alguien sabe por que? ¿Qué pasa si toc el neuro? ¿Me da corriente?
2 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Cálculo de potencia necesaria...
Estoy haciendo el proyecto fin de carrera ( diseño del lay-out de una nueva planta ) y tengo algunas dudas. Mi problema viene a la hora de calcular la potencia que necesito contratar: En la nueva planta, vamos a poner varias líneas de fabricación, y...
1 respuesta
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Se pueden conectar dos inversores en paralelo
Tengo un inversor solar de 12 voltios modelo waeco sinepower msp2012 de onda sinoidal pura de 2000w, necesito más potencia y quería saber si puedo poner otro inversor de 2000w en paralelo para así tener 4000w.
6 respuestas
Comprobar transformador intregrado 4 entradas 6 salidas
Estoy intentando reparar un TDT que me trae loco, el fallo parece estar en la parte de la fuente de alimentación que se fundió un transistor NPN y un diodo y ahora veo que no pasa nada de corriente al circuito secundario del integrado a través del...
1 respuesta