Potencia aparente como se obtiene
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Línea monofásica. ¿El neutro debe tener la misma intensidad de corriente que la fase?
Si tengo sólo una carga conectada a una línea monofásica. Supongo que por el neutro debe circular la misma corriente que alimenta la carga. He medido el consumo de un aire acondicionado y por la fase circulan 3.5 A pero por el neutro 2.3 A.
5 respuestas
Contador digital trifásico de u.fenosa
Quisiera saber el funcionamiento de un contador digital trifásico. Les comento que he tenido una factura muy elevada con u.fenosa, no estoy de acuerdo con ella. Tengo calefacción de calor azul y la casa es grande pero nunca había tenido una factura...
2 respuestas
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Estuve indagando de como usar una pinza inductiva para medir capacitancia, sin tener esta propiedad el instrumento.
Soy técnico superior en electrónica y me intereso de como una pinza inductiva puede ser usada para medir condensadores. Utilizan una bobina de aprox. 15 vueltas cable 18 en serie con el condensador a medir (CX), la pinza inductiva se coloca en la...
2 respuestas
¿Qué pasa si se opera un generador con exceso de reactiva?
Que pasa si se opera un generador de AC ejemplo conectado a la red con exceso de reactiva positiva o negativa que pasa en ambos casos. ¿Y qué pasa si se hace lo mismo pero con dos generadores en paralelo? Ya sea uno con exceso de reactiva y el otro...
1 respuesta
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta