¿Como comprobar la curva V/I de un modulo fotovoltaico con una carga electrónica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Pasar de 24v dc a 4v dc variable
Haber si me explico, parto de una tensión de una batería de 24v que varia su voltaje según su carga, necesito que esa variación de voltaje se translade a un voltaje de 4v proporcional pero que pueda entregar aprox 500mA, como ejemplo si la batería me...
2 respuestas
Debo colocar una resistencia en el + de un relé
He montado un relé tipo circuito integrado, es un (dip12-1A72-12L), un no se si debo colocarle en el positivo de la bobina una resistencia o no, es de 12 vlt, le llegan 13 vlt, y me parece que unos 500 map, lo he colocado sin resistencia y parece que...
1 respuesta
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Cuantos w necesito para calentar un salón de 30 m2
Mi pregunta va referida a la marca de chimeneas casete están bien en calidad / precio y a la potencia que tienen que tener para calentar un salón de 30 m2. Nos hemos informado de la marca bronpi y la ferlux. Varias personas me han comentado que me...
1 respuesta
Aplicación de 24v a 1.5A a un motor de electroventilador de 12v que consume 7A
Tengo un motor de electroventilador de 12 v que consume 7 amperios aproximadamente.. Y nesecito hacer una instalación fuera del vehículo.. Tengo una fuente de 12v - 0.5A.. Lo cual probé y no arranca.. También tengo una fuente de 24v - 1.5A con lo...
2 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Busco un contactor equivalente al Sprecher + schuch CA3-9-10
Busco un contactor equivalente para sustituir el viejo. El viejo es Sprecher + schuch CA3-9-10. En un lado viene esto: Terminals No. 14 thru 10 AWG 12-20 lb-in Use 80/75°C Cu-Wire Suitable for Use on Circuits Capable of Delivering max 5000 rms Sym....
1 respuesta
Se pueden conectar los devanados secundarios de un mismo transformador?
Tengo un transformador toroidal con un primario para 220, y tres secundarios, que en la etiqueta me pone cada uno que es de 12 voltios y 4,1 amperios. ¿Podría conectar en serie dos o incluso los 3 para conseguir 24 y 36 voltios? ¿Y podría también...
1 respuesta
Averia opel zafira 1600 16V gasolina del 1999
Compre una zafira del 1999 1600 16 v de gasolina en frio arranca bastante mal y el relantin esta sobre 700 revoluciones se le cambio sonda landa, válvula EGR- sensor de revoluciones- sensor de posiciom de mariposa bomba y aforador de gasolina filtro...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Energía solar