Ten go un generador lombardini diesel de 1500rpm y 220 pero en el alternado pone 220/380 Como puedo cambiarlo ya que mi taller
Como cambio para que de 380 en vez de 220 en el alternado pone 220/ 380
1 respuesta
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Mi nombre es Ronald.. Tengo un motor de 9 puntas de 7,5 HP, corriente de 21 A y quisiera conectarlo a una red monofásica de 220, la configuración que debo utilizar es de doble estrella pero ¿Cuál seria los valores de los condensadores de arranque y...
2 respuestas
¿Cómo debo configurar el motor para la conexión steimmettz?
Si queremos hacer la conexión steimettz, ¿Cómo debemos configurar el motor? ¿En estrella o triangulo?
1 respuesta
Consumo de energía de motor trifásico
Podrían indicar cómo se calcula el consumo de energía o amperios de un motor trifásico en el caso cuanto esté motor es de mucha potencia respecto a una bomba de agua por ejemplo, motor 104kw acoplado a una bomba que consume solo 60kw.
2 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Llave de luz con neutro en instalación eléctrica sin neutro
Compre una llave de luz wifi en USA y dice en la caja que necesito neutro + vivo La llave es 100/240 v 50/60 Hz Vivo en Uruguay donde es 220 V sin neutro, los dos polos tiene 220. Como conecto esta llave si el neutro no existe y no se cual es el vivo...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
He comprado cafetera en Alemania con 220 Volt-50 Herz . No sé si funcione en Cuba donde la electricidad es 220 Volt -60 Herz .
Es posible que funcione sin problema o debería comprar un transformador si es que existe,( ¿Cuál sería? ) La cafetera hace espreso, café largo y tiene una pompa para hacer espuma con la leche.
5 respuestas
¿Motor 380 a 220v en triangulo o EsTreLla?
He montad un motor enTriangulo pero va lento y se calienta ademas parece q no le hace falta el condensador por q arranca bien. Luego probé en estrella y iba mas rapido y si que necesitaba el condensador. Ahora no se cual es la configuración ideal....