Se dispara el diferencial
Preguntas y respuestas relacionadas
Sustitución de diferencial por otro rearmable.
Desearía reemplazar el diferencial de mi instalación eléctrica por uno rearmable, pero no se si es adecuado poner uno de 2x25A o 2x40A de la casa Scheider. Agradecería sus comentarios al respecto. Esta es la instalación actual.
1 respuesta
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Como conectar un horno sin enchufe
Ayer compré un horno de 24 mano. El cable de conexión venia sin enchufe. Desmontando y observando el enchufe de mi horno antiguo, conseguí poner un enchufe nuevo pero al poner el horno horno en funcionamiento, al cabo de unos minutos saltaron los...
1 respuesta
¿Importa el orden donde conecte la corriente entre el diferencial del jardin y el automatico?
Quiero poner para las luces de mi jardín un diferencial y un automático aparte para que cuan do se humedezca la calle no me quede sin luz, en casa, y mi pregunta es antes del diferencial que tengo ahora cojo la corriente verdad y la llevo a primero...
1 respuesta
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Salto diferencial a los pocos minutos de encender el horno
He tenido siempre el problema de que al encender el horno a las 10 minutos me salta el diferencial, a ver si me podéis echar una mano para resolver el problema.
3 respuestas
Salta el diferencial de una línea sin toma de tierra
Tengo un problema de que me salta el diferencial de un circuito de enchufes, he revisado cajas de registro y he desconectado una línea, al desconectarla ya no saltaba, pero esa línea iba hacia unos enchufes que no tenían toma de tierra, por lo tanto...
1 respuesta
¿Cómo puedo encontrar el fallo? Salta el diferencial sin tensión
Tengo una casa vieja con una instalación que tiene más años que yo aunque tenga algunos parches como algún enchufe nuevo y demás. El problema es que me salta el diferencial cuando subo el magnetotérmico de 25A. Me salta hasta cuando tengo el ICP...
5 respuestas
Seccion cable magnetotermicos
Quería saber que sección de cable llevan los magnetotérmicos para unir unos con otros y si las diferentes lineas, como son iluminación, lavadora, lavavajillas, horno, enchufes varios, enchufes húmedos, calefacción. Deben llevar un orden en el cuadro...
1 respuesta
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar