Shock eléctrico en la bañera
Preguntas y respuestas relacionadas
Esquema de distribución de electricidad
Según REBT-2002 ITC-BT-08 existen diferentes esquemas de distribución en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro. ¿Cómo puedo saber qué...
1 respuesta
¿Se podría conectar 10 ordenadores a un solo diferencial?
Esta vez quisiera hacerles una consulta. He leído por allí en mis apuntes de clase, que una computadora o fotocopiadora puede tener una fuga de corriente de 2 mA aproximadamente. Por otro lado, se aconseja la conexión de 5 o 6 ordenadores para un...
3 respuestas
Diferentes automáticos para diferentes zonas
Quiero hacer una instalación eléctrica en una casa que estoy haciendo. Mi pregunta es: después del limitador que pone la compañía se coloca un diferencial de 0.03A para las fugas ¿No? Y de éste salen a los diferentes PIAs ¿No?. Bien, entonces´yo...
1 respuesta
Neutro y tierra.
Es cierto que cuando pongo una caja de distribución o caja de brakers debo poner.. Una conexión con un conductor del barraje del neutro al barraje de las tierras... Esto por protección es cierto ¿Cómo es el sistema?
1 respuesta
Pasa algo si tengo corriente en fase y neutro?
Pues resulta que he montado un kit solar en mi casa de campo y cuando me disponía a conectarlo al cuadro de la casa, me doy cuenta que del magnetotermico que trae ambos cables tienen corriente, tanto la fase como el neutro. ¿Lo he comprobado con un...
3 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Como Montar una bañera hidromasaje encastrada ?
Vamos a montar una bañera de hidromasaje, tenemos dudas sobre la instalación electrica, ¿Qué tiene que ser un cable de 2.5 mm a un diferencial y magneto? He visto que el diferencial puede ser de 25 o 16 amperios y sensibilidad de 10 mA, ¿Cuál...
2 respuestas
¿Enchufe en serie?
Resulta que tengo un enchufe que también tiene interruptor. Concretamente llegan 5 cables al aparato. El otro día haciendo una pequeña reforma lo deje sin poner y me encuentro con la desagradable sorpresa de que hay otros dos enchufes de la casa que...
1 respuesta
Película de los 80 de aventuras con mando a distancia
Llevo tiempo buscando una película de aventuras de los 80' donde el prota alquilaba una peli en el videoclub tras las advertencias del propietario, una vez en casa la pone y su hermana pequeña queda prisionera dentro de la película, entonces el prota...
2 respuestas
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica