Supuesta fuga corriente en todos los electrodomésticos
He estado comprobando con una pinza amperimétrica las posibles fugas de corriente que pudieran existir siguiendo el método de coger ambos cables con la pinza (quizás no sea correcto ni fiable para medir en una instalación bifásica sin cable de toma...
4 respuestas
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
Buscar fuga eléctrica
Después de buscar solución al salto de diferencial en mi vivienda, un electricista me ha dicho que tengo una derivación a tierra. El método de búsqueda que me ha comentado, seria ir desconectando tierras hasta dar con la que hace saltar (en este caso...
1 respuesta
Disparo de diferencial entre fase y tierra.
En una instalación en la que sólo hay tres focos funcionando a 12 voltios, probando los transformadores de estos, entre fase y tierra me salta el interruptordiferencial. ¿Lo normal es que dé 220v entre fase y tierra verdad?. ¿A Qué puede ser debido?.
1 respuesta
Interruptores diferenciales superinmunizados
¿Cómo funciona un interruptor automático superinmunizado?
1 respuesta
Porque salta el diferencial del cuadro eléctrico del portal...
A tod@s. Tengo un problema con una instalación en un vivienda. Cuando tengo toda la instalación terminada resulta que al levantar el automático de la luz me saltó el I.D. Y el I.G.A. De la vivienda pero también salto el I.C.P. El I.G.A. Y el I.D. Del...
1 respuesta
Localización de fuga eléctrica.
Desde que me mudé a este piso vengo observando un consumo muy elevado. He revisado con Fluke ESA620, y me da tensiones entre neutro-tierra y fase-tierra de unos 150V, fase-neutro 237. Es un edificio antiguo, pero con instalación de este piso nueva....
1 respuesta
Como poner pica de tierra
Tengo una cocina la cual he puesto 4 cajas de empalmes... Esta todo conectado... Pero cuando puse la tierra pues me salta el diferencial... Total que pienso que es la tierra de la casa... Es una casa con sus años y la tierra que tiene solo veo los...
2 respuestas
Salta diferencial del pozo de agua
Me salta el diferencial del cuarto de bombeo (bomba de riego sumergible en pozo). He revisado toda la instalación y no detecto nada anormal. Por ultimo es desconectado la bomba del cuadro eléctrico que controla la bomba y lo he enchufado a otro...
4 respuestas
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial.
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial sin ninguna lógica aparente. La pongo en marcha y al cabo de 20 minutos salta el diferencial, por ejemplo, y queda en modo "pausa". Rearmo el diferencial, y quito modo "pausa" y continúa trabajando...