¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
¿Cuál es la capacidad (kVA) de un generador para una carga de 5 A-A de 5Ton c/u, en 240Vac-Monofásico?
Tengo cinco Aires-Acondiconados de 5.2Kw, 240Vac, Monofásico. En Toma-corrientes tengo instalados 1.5Kw y 1.25Kw en Luminarias. Estas dos últimas cargas en 120Vac Monofásico. Cuál será la Capacidad del Generador de Emergencia para alimentar estas...
1 respuesta
¿Cómo calcular potencia nominal de un circuito?
Qué fórmula usar para hallar la potencia nominal de un circuito en paralelo. Solo tengo los valores de los voltajes e intensidades de cada resistor. Además del valor del voltaje que pasaba dado por la fuente de poder.
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Secundo cuadro eletrico para jardín
Tengo un par de duda Yo tengo que instalar un subcuadro eletrico para la zona de barbacoa en el jardín de mi casa donde irá una lavadora una nevera pequeña dos enchufe de uso general y alumbrado mi duda es : ¿Desde el I.A.G del cuadro principal saco...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Enchufar un microondas al enchufe de la caldera
Mi pregunta es si el enchufe donde tengo enchufada la caldera puedo enchufar un microondas, ¿O la caldera tiene que ir sola en ese enchufe?