Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Si tengo dos medidores de 110v cada uno, cada uno conectado de diferente fase, podré sacar la 220 para un a.c.
Los medidores son en contrato de 110v pero cada uno está de diferente fase conectado, mi pregunta es podré sacar 220 agarrando una fase de cada uno y el neutro de uno para conectar un aire acondicionado que solo acupo por unos meses para no hacer el...
1 respuesta
Conectar un Motor
Necesito conectar una bomba muy pequeña en una casa que tiene tres fases a120 Volts. La bomba tiene como datos de placa que se alimenta con 220 Volts. El problema es que en los bornes de conexión de la bomba, solo aparecen tres conectores, uno indica...
1 respuesta
Como conectar cables del aire acondicionado a la corriente
El aire acondicionado tiene 4 cables: negro, gris, marron y amarillo. El amarillo es obvio que es el de tierra, pero no se como conectar los otros tres a los cables azul y negro que tengo en la instalación de casa. Por más que miro en el libro de...
2 respuestas
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Trafo sin neutro
En el taller se cuenta con un trafo de 500KVA, no tiene el neutro correspondiente, la trifásica va directamente a los breakers y de allí a las llaves de partida en 380v (funciona) Es un sistema antiguo, el que deseo mejorar, en concreto planeo...
1 respuesta
Que fórmula se ocupa en un equipo monofásico para calcular kwh pero que es derivado de un sistema trifásico se usa cual de las 2
Se tienen tableros de distribución principales a 220 y 480 trifásicos y se pide calcular kwh por áreas de producción, el caso es que no se puede tomar medidas por áreas, es decir, en el tablero que supuestamente es del área, por que los tableros en...
2 respuestas
¿Qué es este enchufe - clema con 4 cables?!
Pregunto al foro porque estoy sorprendido de lo que he encontrado al revisar las conexiones de la cocina. Resulta que nos mudamos ahora... Y nos encontramos con el enchufe de la foto. 4 cables y todos dobles según parece... Es la primera vez que veo...
3 respuestas
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...
1 respuesta
¿Cómo igualar la tensión de fases en un trafo MT? Hay una fase descompensada. Instalación solar FV.
Me gustaría saber porque la tercera fase de la instalación tiene un valor diferente al de las otras dos. Deberían ser iguales las tres.
3 respuestas