Distribucion 230VAC trifasica sin neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Sacar el neutro de la tierra y no del medidor en una instalación monofásica
¿Cómo estas? 1)Quisiera saber que sucede en una instalación monofásica cuando sacás el neutro de la tierra y no del medidor, ¿Y si este aparato sigue indicando igual la energía consumida a pesar de que toda la corriente no retorne por el neutro?...
1 respuesta
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
Hola, podría usar una batidora de España de 220-240v -50/60hz y 300w en Estados Unidos?
La batidora tiene 16 velocidades. Me gustaría saber si funcionaría en Estados Unidos con 120-110 y como le afectaría el funcionamiento o si se dañaría al poco tiempo.
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Trifásica quedó en dos fases.
Tengo un taller con trifásica, pero quedó en dos fases, controlé tapones y llaves y están bien, controlé con le busca polo y en los tres cables se enciende la luz, por lo que ya no sé que puede ser, No sé si es un problema interno que no descubro, o...
2 respuestas
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
¿Puedo sustituir un diferencial trifásico 25A por un monofásico 40A?
Se me ido un diferencial de una instalación bastante anticuada, trifásico 25a, me gustaría saber si puedo sustituirlo por uno habitual de 40a.
1 respuesta
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....