Conectar un generador trifásico a monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Generador de 31kw no genera
Tengo un generador de 31 kva trifásico ( marca H-POWER)el cual dejo de generar. El indicador de la frecuencia marca los ciclos pero en las bobinas no hay tensión ( menos de 5 v) ni en la salida de la placa AVR ( sx 460) la bobina de excitación me da...
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¡¿Vosotros entendéis este esquema eléctrico?
Me dieron este esquema eléctrico para calcular las secciones de las líneas... Pero no lo entiendo... 2 cosas: 1) La primera es ¡Que significa el punto A ¿Es un ICP o una CGP(Caja General De Protección)? 2) Y la otra cosa que no entiendo es porque el...
3 respuestas
Conexión Contadores Trifásicos Monofásicos 220V
David, lo molesto, usted dijo en una respuesta que "todos los contadores trifásicos pueden funcionar en monofásicos o con dos fases y neutro, tanto si son electromecánicos o digitales.- Usted seria tan amable de de ayudarme y decirme como hago con...
1 respuesta
Foco piscina 12v 300 w, que trafo poner?
En mi piscina le compramos 4 focos 12v 300w, pero necesito saber que transformador necesito, de cuantos amp y si puedo conectar los 4 focos a un solo trafo, ademas desaber dde cuantos amp se le ponen los automaticos a cada foco, de 5 amp estará bien.
3 respuestas
Puede afectar el consumo de corriente eléctrica?
A quien corresponda: El problema es que la casa tiene un medidor trifásico, y el centro de carga es trifásico. Pero descubrí que solo son 2 fases, efectivamente llegan al medidor 4 hilos neutro, fase 1, fase 2 y fase 1 otra vez, O sea que en realidad...
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.