Un transformador de potencia se puede llegar a saturar si aumentamos mucho su carga ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Ayuda con problema circuito resistivo serie-paralelo
Me podrían ayudar por favor a realizar la representación gráfica de un circuito eléctrico explicando sus componentes y comportamiento. Con base en un diagrama en el que tendría que realizar el cálculo de los circuitos. El circuito propuesto es el...
1 respuesta
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Ejercicio de transformador diagrama de kapp
Que tal quisiera saber si este ejercicio esta bien resuelto saludos..
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Que sucede si conecto un motor de 3f, 440v a un línea con una tensión de 380v?
¿Quiero saber las consecuencias o cambios en las características del motor con el cambio de tensión?
5 respuestas
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
Motor de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, se puede conectar a 440 volts?
Motor trifasico de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, mueve una prensa troqueladora, solamente trae tres puntas de salida, se puede conectar a 440 volts, o esto afecta a su potencia o que es lo recomendable. El motor estaba trabajando en...