Protección de diferenciales mediante magnetotermic
Soy un estudiante de arquitectura técnica y tengo una duda que seguramente podréis contestar. Veamos, estamos en el cuadro general de una vivienda, tenemos la ICP el magneto general y de el sacamos dos lineas para alimentar (seguimos dentro del...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Se tratar de una instalación de los años 90. He seccionado el cuadro eléctrico, grande, y he metido 5 diferenciales de 30 mA. Anteriormente tenía solo un diferencial de mucha menos sensibilidad. Creo que 400 mA. Ahora son diferenciales...
2 respuestas
Salta el ¿Diferencial?
He comprado un piso e hice reforma. Me pusieron la instalación eléctrica nueva. La calefacción que tengo es por acumuladores de tarifa nocturna. Cuando llega la hora en la que salta la palanquita que hay en el cuadro para empezar a funcionar los...
3 respuestas
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
Alumbrado escalera exterior salta el PIA a los 15 minutos
En el alumbrado de la escalera y zona comunes de una urbanización salta el PIA a los 15 minutos aproximadamente de empezar a funcionar, se ha cambiado el contactor, el temporizador funciona correctamente y el discriminador de día o noche, también....
3 respuestas
Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
El interruptor diferencial de mi casa salta en algunas ocasiones sin motivo aparente. En algunas ocasiones ha saltado sin ningún electrodoméstico funcionando a excepción de la nevera. He descartado que el motivo sea la nevera ya que cuando aisló el...
4 respuestas
¿Cómo hacer una conexión eléctrica?
Quiero conectar tres electrodomésticos (horno, lavavajillas e inducción) a la toma de corriente que está detrás del horno, bajo la encimera de la cocina, de la pared salen los tres cables a una regleta, ahora mismo están conectados la placa de...