Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Preguntas y respuestas relacionadas
Generador eléctrico trifásico antiguo funcionamiento componentes.
Generador eléctrico trifásico, no me sale corriente al enchufe. Es movido con motor de gassoil. Al rotor van dos escobillas con cables a un rectificador, de este salen cables a un bobinado o transformador. A este bobinado van cables del estátor y a...
1 respuesta
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Como determino la potencia de un motor sin placa.
Mi duda es como puedo calcular la potencia de un motor con métodos prácticos y no tantos teóricos agradecería tu respuesta
1 respuesta
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta
Regulador de intensidad luz
Estoy intentando montar una cajita que regula la intensidad de la luz en la caja del pulsador (es doble, con un pulsador y un interruptor en la misma caja). Esta caja enciende una lámpara halógena (la que estoy intentando regular) y otra normal (con...
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica