Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
¿Por qué el voltaje de línea al final de esta es simétrico?
Tengo un ejercicio en el que hay un circuito trifásico simétrico de secuencia directa rst, con 1 estrella equilibrada y 1triangulo equilibrado e impedancia de línea. Los únicos datos que te dan es la tensión de línea al final de esta 380 y los...
2 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Duda tierra neutro y fase
Tengo una duda y obtengo respuestas diferentes según a quien pregunto. ¿Usted qué opina? Haciendo un corto entre Fase y Tierra hay un gran chispazo y a veces incluso salta el automático antes que el diferencial o los dos. Y haciendo un corto entre...
2 respuestas
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta