Conexión monofásica en protector trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Cableado compresor Sagola 780
Tengo un compresor marca Sagola modelo 780 el cual esta mal cableado y no funciona, los cables que llego a ver que salen del bobinado son 5, dos negros uno rojo (que va unido a un cable negro), otro amarillo y otro azul, ademas de un condensador para...
1 respuesta
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Conectar temporizador + pulsador + extractor de aire
La idea es, cuando salgo de ducharme, 1)presiono un pulsador, 2)se enciende el extractor de aire, y a los 5 minutos 3)se apaga automáticamente.. Para esto tengo 4 elementos Fuente de energía(220 V) Neutro y fase . Temporizador 4 cables(bocas) donde...
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
¿Si tengo dos líneas a 220v, una puede actuar como neutro?
Tengo una máquina cuya especificación de alimentación dice monofásica 220v, e internamente las conexiones tienen cableado marcados como L y otros como N; sin embargo desde la acometida (que es a 220v) colocaron en la instalación 2 cables de fase...
1 respuesta
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos 1p y 1p+n
Quisiera saber cuando puedo usar uno y cuando el otro, o siempre debería usar 1p+n
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar