Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar timbre a luz puerta garaje automática.
Tengo una puerta de garaje que cuando esta en movimiento se enciende una luz intermitente amarilla para avisar que la puerta esta en movimiento, mi idea es conectarle un timbre inalámbrico a la luz para enterarme cuando alguien abre la puerta, había...
1 respuesta
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
¿Cómo saber si un motor esta conectado en delta o estrella? Soy muy nueva en el tema.
¿Estoy investigando los motores y en sus características marcan cierto voltaje en delta y cierto en estrella pero cómo saber si un motor esta configurado en delta o en etsrella?
2 respuestas
Aire acondicionado ford escort del 96
Aire acondicionado ford escort del 96 Hola Tronki, hace un par de días se paró el ventilador del interior de mi escort 1.4i del 96 y no tengo A/A. He comprobado el conmutador de tres posiciones y está correcto. ¿Hay algún relé que alimente al motor...
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Sondas pozo no funcionan adecuadamente
Tengo un pozo con una bomba con dos sondas, maximo y minimo y la averia que presenta es que no funciona el nivel de agua quedandose el centro de control bloqueado sin activar la bomba. El pozo tiene suficiente agua, de hecho y siguiendo las...
1 respuesta
Motor hp 75 rpm 3570 sf 1,15 volts 230/460 fl amps172/86 sf amps 198/ 99. Dichos amperajes cuando se comsumen todo el tiempo
Entiendo que este amperaje esta con y sin el factor de seguridad de 1,15 la pregunta es este amperaje lo marca solo al arranque del motor o todo el tiempo, se realizo una conexión estrella triangulo. Y se conecto a 220 en colombia. También pido un...
1 respuesta
Contactor eléctrico de 40 A
Partimos de la base de un contactor de 40A, la pregunta es ¿40 A es la intensidad que soportan la suma de los tres contactos principales o cuando decimos que un contactor en AC1 es de 40 A, soporta 40 A por cada contacto?, ¿O sea 40 A por 3 contactos...