¿Factor de caída de tensión?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Motores de 230V tensión nominal en red a 220V compuestos
En la placa de un motor aparece como tensión nominal 230V, si dispongo de una red trifásica de 220V y la caida de tensión de mi circuito es de 11Voltios, ya estoy perdiendo 21 Voltios por el camino. 1 ¿Esta variación de tensión es excesiva para...
1 respuesta
Calculo De L.G.A
Estoy realizado una reforma de finca. Que esta compuesto por 3 vecinos y servicios comunes. Mi problema es al realizar el calculo de la linea general de alimentación. Calculo la caída de tensión que no puede superar el 0,50%. Calculo la potencia de...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
¿Cómo se calcula la potencia aparente trifásica?
En una planta tengo un consumo de 600A y hay que poner un trasformador equivalente al consumo. La pregunta es: que capacidad debe tener dicho trasformador para abastecer esa demanda. Que calculo debo hacer si la red es trifásica 380v.
1 respuesta
[AYUDA] Instalación eléctrica
Veréis tengo que realizar un proyecto y tengo algunas dudas... La vivienda es un piso de 2 plantas más la planta baja, con un total de 260m^2. La primera duda es, si la tensión de alimentación podría ser en trifásica, y dejar una fase por cada...
1 respuesta
Instalación acumuladores
Vivo en una vivienda unifamiliar y voy a instalar la calefacción por acumuladores. Me gustaría saber partiendo del cuadro general, que secciones voy a necesitar y numero de hilos hasta cada radiador. En la planta de abajo: Cocina 1200w Salon 2000 y...
8 respuestas
¿Por qué los generadores no cumplen?
Estuve viendo unos generadores y note algo en todos ellos que vi, ¿Note qué por ejemplo de decía que era de 6,8kva sería 6800 whats verdad? Bueno los generadores decían 6,8kva 5500whats ... Osea haciendo los cálculos no me dan los resultados,...
3 respuestas
¿Calculo de instalacion electrica trifasica?
Les comento, me han instalado una cabina de pintura y toca hacer la instalación eléctrica, siendo trifásica, para poder alimentarla pero no consigo, ni consiguen, aclararme las características que debe tener la instalación según normativa ya que...
2 respuestas
¿Creéis qué esta instalación es correcta? Me ha dicho el electricista que saldrá ardiendo...
Se trata de una instalación eléctrica para una tienda de ropa en un centro comercial. Yo soy el promotor y me han dicho que la instalación calculo que me envió el ingeniero que me hizo el proyecto está mal y si la ponemos, saldrá ardiendo. Os pongo...
1 respuesta