Calculo de transformador monofasico
Preguntas y respuestas relacionadas
Local/Merendero con luz a 125v
Tenemos la posibilidad de acondicionar un local como merendero para una cuadrilla de amigos. Tenemos toda la obra controlada excepto la electricidad. Es un local antiguo donde entra a 125v y actualmente solo tiene un par de enchufes, bombillas y un...
5 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
¿Cómo conectar motor trifásico a 220 monofásico?
Quiero saber como puedo conectar un motor trifásico de 7 1/2 HP a una linea monofásica de 220voltios, el motor trifásico también es para 220 voltios pero trifásico. Me han dicho que conectando unos capacitores par hacer la tercera linea con el neutro...
1 respuesta
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
¿Por qué algunos países no usan 230 V como tensión y usan una tensión menor?
¿Uds saben por que en EEUU no se usa 230 V como tensión?
1 respuesta
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
¿Puedo conectar un equipo que requiere 220v bifásico si tengo una red de 208 v 2 fases y tierra?
Necesito saber si se puede hacer la conexión y que resultados tendré