Como cargar de gas un aire acondicionado.
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando.
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando bien durante aprox. 5 minutos, luego el compresor para y no arranca más. Si apago el equipo y vuelvo a encenderlo, arranca nuevamente enfriando durante otros 5 minutos y nuevamente el compresor...
1 respuesta
Recoger gas r410a
Quiero cambiar de lugar la unidad interior de un lg bomba de calor y quiero recoger gas a la unidad exterior. Mi pregunta es:estando en marcha en calor, que válvula de la unidad exterior he de cerrar en primer lugar (tubo fino/gordo)y una vez...
1 respuesta
Prueba de los termostatos en un SPLIT, solo para frio
Tengo instalado un Split de 12000 btu/, marca General Plus, modelo GP-122SC, con refrigerante R22, en el cual comenzó a salir gotas de agua por el frente del evaporador. Esta se desliza por la parte trasera del ventilador. Se le recargo gas, ya que...
2 respuestas
¿Mitsubishi Daiya o Electric?
Como soy nuevo no sé si hay que preguntar directamente a un experto o hacerlo en el tablón público. El caso es que el pasado día 17 hice una pregunta en el tablón público y como aún no me ha contestado nadie vuelvo a hacerla a ver si tengo suerte. La...
1 respuesta
Recuperar gas de una máquina de aire acondicionado al quitarla
Tengo una máquina de aire acondicionado ( compresor y split, sólo frío) y quisiera quitarla. Como debo proceder (sin manómetro) para recuperar el gas (R410) La distancia entre las unidades es de unos 6-7 mts ¿Se podrá recuperar todo el gas de la...
1 respuesta
Efectos por reducción tubería aire acondicionado
Ante todo presentarme, me llamo Ismael. Tengo preinstalación para el A.A. . Hemos comprado un 2x1 de Daikin con gas R410. Cuando compré el 2x1 me aseguraron que la sección era de 1/2 pulgada para el 3000 frigorías y 3/8 para el 2000 frigorías. La...
1 respuesta
Normativa sobre preinstalación de a/a
Me gustaría que me orientarais sobre la norma para hacer preinstalaciones de A/A, entorno al nº de hilos a dejar, si hay que dejarla con nitrógeno y a que presion; y sobre los precios.
1 respuesta
¿De dónde es la marca de a/a dicore?
Tengo dos a/a de la marca Dicore, pero no tienen manual de instrucciones( so de 2ªmano)y uno pone E5, que no sé que significa y el otro pone E3 que según me han dicho se refiere a la sonda. El gas es R-410 y la boquilla que tiene es para R407 .Tengo...
1 respuesta
Barrido con nitrógeno en ud. Exterior
Estoy reparando una fuga de gas r410A en una ud. Exterior de aire acondicionado doméstico. El caso es que he tenido que cortar un trozo de tubo en la ud. Exterior para soldar un trozo nuevo y quisiera hacer un barrido (teniendo que pasar éste por el...
2 respuestas
Cargar gas R 410
Este refrigerante no se recargar, me explico, no podemos cargar la parte que falta sino que hay que sacar todo el refrigerante y realizar una carga nueva. El 410 se carga en fase líquida y con la máquina apagada.