Investigar el diagrama de control de arranque estrella-triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
¿Por qué mis contactores estrella - triangulo hacen mucho ruido?
Paso a explicarte mi problema. Se trata de un Tablero que abastece de corriente a 4 Silos, donde los aireadores y el aspirador funcionan correctamente. El problema lo tengo con el conjunto Estrella-Triangulo donde aparentemente funciona bien, en el...
1 respuesta
Motor trifásico en línea monofásica
Me he hecho con un torno antiguo de mesa, que está provisto de un motor trifásico. En casa dispongo de corriente monofásica y he pensado en comprar uno monofásico de la misma potencia y rpm, con alto par de arranque. Mirando en esta página he visto...
2 respuestas
Ventilador industrial con el cable cortado sin botonera
Me han dado un ventilador de los de suelo ,pero tiene el cable cortado entre el motor y la botonera¿ Como puedo conectar el motor ala red sin la botonera ,tiene seis cables mas el tierra. Os doy las gracias de antemano pues se que si alguien me puede...
1 respuesta
Tengo unos equipos que operan a 230V, 1 Phase, 10 Hp, 60Hz. Con contactores deDebemos enviarlos a Chile, ahí suministran a 50Hz.
Tengo unos equipos que operan a 230V, 1 Phase, 10 Hp, 60Hz. Con contactores de arranque. Esta es la información que está en el manual de los equipos, normalmente utilizamos un suministro de 230V mediante 2 fases de 115V en México. Debemos enviarlos a...
1 respuesta
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Como sería una conexión de un pulsador (NO), (NC) y un selector a un relé
Para luego ser alimentados por una batería de 12V. Y también controlar un motor de 48V. Con las botoneras.
3 respuestas
Cómo conectar un contactor con pulsador y temporizador?
Tengo una bomba de agua. Quiero que se prenda al activar el pulsador y que se apague a los 10 minutos de haberla encendido. ¿Mi mayor duda es cómo hago para que siga pasando corriente por el contactor luego de soltar el pulsador?
2 respuestas