Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Instalacion baja tension fusibles cgp-cpm-cc
Estoy realizando un proyecto de baja tensión para un bar y la duda la tengo para el calculo de los fusibles a instalar en el CPM. Por un lado he visto en proyectos de viviendas como se calculan los fusibles que van en el CGP, y hasta aquí todo claro....
2 respuestas
Cálculo sección cable panel fotovoltaico regulador
Necesito saber la sección para conectar cuatro paneles fotovoltaicos de la siguiente manera. 2 paneles en serie, otros 2 paneles en serie, y a su vez, estos en paralelo. Las características del panel son las siguientes: Pmax=245 W; Voc=37,44V;...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
¿Cómo Calculo la caída de tensión entre los puntos A y B?
Hola! ¿Soy un estudiante que esta empezando no entiendo casi nada el tema
4 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....