Alimentador de un trafo
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta : calcular sección de conductor
Me gustaría saber la fórmula para colocar una línea trifásica y calcular la sección de este donde L=180MTS CDT= 2.8 aprox P= 52 KW A= 80 O cual seria la sección del cable en AWG
2 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Convertir KW/H en amperios
Tengo un contador óptico en un trafo y quisiera saber la intensidad máxima que ha sacado en un periodo de tiempo. Tengo los datos de la tensión, intensidad, cos de fi y también la máxima de KW y el día en que se ha producido, pero la intensidad no me...
1 respuesta
¿Tengo que considerar todas lasmaquinas del taller para calcular el fp
En clase hemos hecho muchos ejercicios para corregir el factor de potencia. Pero mi duda es no en la teoría sino en la practica: Si quiero corregir el fp de un taller o una industria, ¿Tengo qué calcular todas las potencias activas y reactivas de...
4 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
¿Por qué el calculo de la impedancia de este trafo me da un valor distinto al valor real?
Tengo este ejercicio Transformador 2400/337 V Sn = 10 KVA Z = 0.095 ohms me piden convertirla en p.u Yo hice esto: La P base va a ser los 10 KVA Tension base : 2400 V Podemos elegir cualquiera de las dos tensiones pero eligiremos la tensión del...
1 respuesta
Problema de diseño
Tengo un alternador de 25KVA - 20KWh - 3000rpm, necesito accionarlo con un motor eléctrico...¿De cuántos HP y rpm debiera ser este motor?
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
¿Cómo se mide el consumo de un motor eléctrico?
Tengo un motor de 1.5 H.P. ¿Esto querrá decir que el consumo con respecto a un motor de 1 H.P. Es de uno y medio? Por ejemplo, si el motor de 1 H.P. Consume un dolar en determinado tiempo, ¿El de 1.5 H.P. Consume un dolar y medio o no necesariamente?
3 respuestas