¿Qué tipo de arranque y variador utilizar para una sentrifugadora industrial?
Preguntas y respuestas relacionadas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Modificar velocidad en un ventilador
Tengo una duda sobre una idea que quiero poner en practica y es la siguiente. Podía mediante una resistencia disminuir la velocidad de giro de un motor eléctrico que mueve un ventilador de un split de aire acondicionado. ¿Me cargaría el motor?
1 respuesta
¿Que sucede si a un transformador trifasico en vez de conectarle las 3 fases en el primario solo le conecto 2 fases?
Que sucede con las cargas conectadas y que fenomenos suceden
2 respuestas
Con que característica debería comprar motores trifásicos. Para tensión eléctrica adecuada. Tensión a elegir 380v 440v
¿Es decir elegir entre una tensión de 380v o 440v . Cual seria su respuesta y por que?
2 respuestas
Arranque estrella-triangulo
Tengo una duda sobre el arranque de un motor en estrella-triangulo, ¿Cómo saber cual es el tiempo con el cual has de programar el relé temporizado que marca el tiempo que el motor esta con su estátor conectado en triangulo? Osea, ¿Cómo saber el...
1 respuesta
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Mi nombre es Ronald.. Tengo un motor de 9 puntas de 7,5 HP, corriente de 21 A y quisiera conectarlo a una red monofásica de 220, la configuración que debo utilizar es de doble estrella pero ¿Cuál seria los valores de los condensadores de arranque y...