Consulta sobre sección de cables
Del foro. La pregunta seria la siguiente, voy a colocar un toma shuko de 16 amp., lo lógico seria ponerle cables de 2,5 mm de sección a un magneto térmico de 16amp. ¿Qué pasa si pongo cables de 4mm y un magneto de 20 amp? ¿Quiere decir que podría...
3 respuestas
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Montar caja de mecanismos en el jardin
Voy a poner unas luces y un enchufe para el jardín. Actualmente tengo dos farolas con la instalación hecha cuando hice la casa por el electricista. Es una línea independiente que tiene en el cuadro un magnetotermico de 10 A. Pues bien, esta línea...
5 respuestas
El cuadro eléctrico esta obsoleto
Aquí os adjunto cuadro eléctrico obsoleto e incompleto, admito sugerencias para instalar uno básico. Muchas gracias.
6 respuestas
Acometida de luz en casa de campo
Tengo una casita (casita 1) en el campo que está cerca del pueblo, por tanto tengo metida luz, todo legal con mi contador, mi boletín con la instalación hecha por un instalador autorizado... En definitiva, todo legal. Tengo contratado 4.8 KW. En la...
2 respuestas
Instalación sencilla para cargar coche eléctrico, ¿Es posible?
Vivo en una finca rústica y estoy pensando en adquirir como segundo coche un pequeño utilitario eléctrico que tengo intención de cargar en la toma doméstica de 220V, ya que tengo un equipo FV que genera 4600Wh pico y de marzo a noviembre sobra...
3 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...