Caja universal de enchufe como caja de registro
Preguntas y respuestas relacionadas
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de una casa
Alguien me puede echar una mano, ¿Para una instalación eléctrica? Es una casa de 35 años, y vamos a mantener la instalación vieja solamente para alumbrado, y nos han puesto desde el cuadro eléctrico 4 mangueras, una de ellas ya esta ocupada por...
1 respuesta
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
Salta el diferencial sin hacer nada concreto
Me ha pasado ya un par de veces, con una separación de una semana y a distinta hora, pero ha saltado el diferencial del cuadro de luces, sólo ese interruptor, ninguno más. Hoy ha vuelto a pasar, todo el mundo durmiendo en casa y cuando se levanta mi...
1 respuesta
¿Cómo instalar un magnetotérmico de 25 A si el cuadro eléctrico ya está completo y no cabe?
Necesito instalar un horno para cerámica y necesito una linea con un magnetotérmico de 25A y cable de 6mm, pero el cuadro eléctrico ya está completo y no cabe ningún magnetotérmico de más. ¿Qué debería hacer? Colocar otra caja para ese magnetot. Y...
1 respuesta
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Instalar cocina eléctrica
Mi mujer quiere comprar una cocina eléctrica, con placa de vitrocerámica y con horno eléctrico. Me han comentado que hay que sacar una conexión directamente desde el cuadro Eléctrico general. Me podéis indicar un esquema de conexiones del cuadro,...
1 respuesta
Instalación sencilla para cargar coche eléctrico, ¿Es posible?
Vivo en una finca rústica y estoy pensando en adquirir como segundo coche un pequeño utilitario eléctrico que tengo intención de cargar en la toma doméstica de 220V, ya que tengo un equipo FV que genera 4600Wh pico y de marzo a noviembre sobra...
3 respuestas