Protección de motores trifásicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Viendo el cuadro eléctrico que tengo para el pozo me podéis indicar cómo funciona en modo manual y cómo funciona en modo automát
Viendo la foto y diciendo que los elementos del pozo o el cuadrado que hay a la izquierda con la franja azul el interruptor que hay subido a la derecha y la caja negra que hay de las dos la de la derecha, me podéis ir decir cuando yo pongo el...
4 respuestas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Como cambiar el sentido de giro en el circuito de fuerza en estrella triángulo?
Deseando a ustedee y su familia se encuentren bien de salud Por favor necesito cambiar el giro a un motor con arranque estrella triángulo... Pero no lo puedo hacer desde el breaker termomagnético, ¿Cómo puedo hacer este cambio de sentido de giro...
1 respuesta
Experiencia en arranque directo
En un grupo de 30 motores de diferente caballaje, por razones económicas no se instalaran en ellos sistemas sofisticados (delta estrella, transformador etc) los cuales serán implementados para aquellos motores iguales o mayores a 10HP, los motores...
1 respuesta
Que sucederá si conecto Motor electrico de 440 volt y 60 Hz en 380 volt y 50 Hz.
Con respecto a su potencia. Con el efecto de la temperatura. Se puede quemar.
3 respuestas
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
Como intercalar un reloj a un guardamotor con paro y marcha .
Tengo un motor en un pozo gobernado por un guardamotor con un botón verde marcha y uno rojo marcha evidentemente todo manual. Lo que quiero hacer es intercalar un reloj en el cual haga funcionar la bomba del del pozo, a través de la programación del...
2 respuestas
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
No enfría congelador
Tengo un 2 puertas Edesa CP-243, con dos motores y 7 años. Hasta ayer funcionaba bien, desconectamos el congelador, con el interruptor correspondiente, para descongelarlo y limpiarlo. Se hizo como otras veces y al conectarlo no enfría. El motor...