Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Maquinas de polos salientes ...
Preguntas y respuestas relacionadas
220v 50Hz Trifasico a 380V 60Hz Monofásico
Se han instalado unas máquinas que trabajan a 380V 50Hz monofásico en un taller cuya instalación recibe una corriente de 220V 60Hz trifásica con convertidores. Al ponerlas en marcha los motores se queman, pero según el ingeniero el convertidor...
2 respuestas
A que puede debersae que el alternador de 8,5Kva de más de 220v.
Tengo un alternador de 8,5Kva y los dos cables que salen de él están conectados a un I.C.P. Y mido los voltios en la escala de alterna y me da más de 330v cuando yo creo que debería darme 220v .. Pero enciendo el lavavajillas y funciona, enciendo...
1 respuesta
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
¿Qué es la ing industrial?
Quisiera saber a que se dedica un ingeniero industrial, cuales son sus campos de trabajo, en si que beneficios tiene estudiar esta carrera
1 respuesta
Codificar una Biblioteca Nueva
Disculpa deseo que me ayudes a codificar una biblioteca nueva donde estoy trabajando, esta biblioteca tiene las siguientes características, llibros de Derecho, Libros de Ing, Comercial, libros de Informática y libros varios. Quería también me puedas...
1 respuesta
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
Porque la tensión en Generador tiene oscilaciones
Mi nombre es Daniel, tengo un Generador de 100KVA, Motor Cummins y alternador Leroy Somer con AVR R250. El AVR lo remplace porque de un momento a otro el original dejó de FUNCIONAR. Instale un alternativo que en su caja dice que son repuestos...
2 respuestas
Buen día. Problema con generador monofásico
Tengo un generador monofásico que utiliza diodos en el rotor. También utiliza un condensador en una de sus bobinas del estátor para ayudar con la excitación del rotor. La Máquina presentó un daño en un de los cables que salen del estátor para lo que...
1 respuesta
¿Se puede conectar dos generadores en paralelo?
Estoy armando un foodtruck (heladería móvil) y para ello me compré un generador Hyundai HYE4000IA, el problema es que se sobrecarga (necesito levantar una maquina de helados de 1500 watts y 1 hp, un frigobar de 300 watts y una licuadora de 250 watts)...
2 respuestas
Elección descalcificador entre Cillit o Kinetico
Quiero poner un descalcificador para 4 personas, y estoy entre estos dos: Cillit Parat eco 78. Kinetico Premier Plus. Me interesa saber cual es el que menos sal consume de ambos. ¿Alguien ha podido comparar estos dos descalcificadores?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica