¿Qué calibre de cable debo utilizar para iluminar una cancha de tenis?
Preguntas y respuestas relacionadas
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
¿Cómo alimentar cada línea 110 v de la casa con un generador que tiene solo conectores 110 v?
Tengo un generador Firman de 4000 watts, deseo conectarlo con un tablero de transferencia manual, en el tablero de la casa entran 2 líneas de 110 v y un neutro, la pregunta es cómo le doy energía a toda la casa y no a una sola línea ya que...
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Conexión de acometida
Tengo que planear el diseño de una acometida hasta la caja del contador de una vivienda que vamos a reformar, monofásica de dos hilos (fase y neutro), por lo que tengo pregunta para usted, en realidad yo no voy a conectar la acometida simplemente me...
3 respuestas
¿Puedo sustituir un diferencial trifásico 25A por un monofásico 40A?
Se me ido un diferencial de una instalación bastante anticuada, trifásico 25a, me gustaría saber si puedo sustituirlo por uno habitual de 40a.
1 respuesta
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Sensor movimiento en ascensor
Tengo un pequeño problema .a ver si me puedes echar una mano . Me he metido en un embolado ya que me he comprometido con la comunidad de propietarios donde vivo a poner un sensor de movimiento dentro del ascensor para que no esté todo el día la luz...
1 respuesta
Hola! Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, gracias.
Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, a poder ser con un gráfico o dibujo de las conexiones, que soy neófito y un poco miedoso para esto de la electricidad!
3 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas